假設今天上電上錯 比如110上到220 整個機台掛掉 或是正負接頭接反 然後整個模組掛掉 這樣一般來說在公司會怎麼樣呀 人難免犯錯不是嗎0.0 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.229.37 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1619103265.A.248.html

推文 (147)

shan7898 等死吧 04/22 22:54
moonth66 厲害!強者 04/22 22:54
michaelgodtw 工安來說,你附近根本不能有220的電,不能你怎知哪 04/22 22:56
michaelgodtw 個笨蛋會插錯 04/22 22:56
yeay 正常來說人命比較重要,不過還是有個價格,如果是幾十萬的設 04/22 22:58
yeay 備可能還好,幾百萬到上千萬的東西就難說了。 04/22 22:58
s655131 弄壞沒那麼簡單 機台都會有保護機制 04/22 22:59
s655131 除非被bypass 那更大條 04/22 23:00
GiantChicken 更大條的是影響出貨 04/22 23:01
invidia 直接拿I 2次就掰了 04/22 23:01
weijunW 照理講要有多道防蠢機制,如果被你破解了,當然要推你去 04/22 23:02
weijunW 各部門展演一輪啊!如果你還不知所進退就再多幾輪。 04/22 23:02
michaelgodtw call vendor啊 04/22 23:03
maikxz 告訴你這裡多的是這種天才工程師跟老闆,human safety 04/22 23:06
nicoro 打破光罩比較嚴重 04/22 23:06
maikxz interlock出問題影響到run貨,想盡辦法要廠商by pass的 04/22 23:07
moonth66 待誌大條啦! 04/22 23:09
claymath 這種通常不會發生 除非你沒照標準作業流程施工操作 04/22 23:09
fabdawn 你以為是家裡的吹風機嗎... 04/22 23:10
jyy5566 沒事沒事 至少你還可以發文 04/22 23:10
wsj34 要把機台整個弄壞掉可能要比把機台正常開起來還要難吧! 04/22 23:11
akira30 不會有事啦但是等著自願離職吧 04/22 23:19
followwar 先問110附近怎麼有220 正負頭怎麼沒防呆 04/22 23:19
lponnn 接110或220的單項電 應該不會是什麼重要的機台 04/22 23:26
lponnn 安拉 04/22 23:26
lponnn 頂多保險絲燒掉而已 04/22 23:26
lockerchiuan 通常會有斷路器、積熱電驛、保險絲...等等保護, 04/22 23:26
lockerchiuan 或者你負載端GG 04/22 23:26
lponnn 運氣好的話還是跳脫式的 按回去就好 04/22 23:27
ogcman 有保險絲阿 04/22 23:27
lovealgebra 直接大便在機台上 04/22 23:29
Xhocer 220通常都三向頭不是嗎,110插不下去 04/22 23:38
Gaujing 會有電路保護裝置,不太可能吧,真的要大條就是你大在cha 04/22 23:39
Gaujing mber裡面,不然就帶酒去fab喝,喝到掛睡機台,把門都關起 04/22 23:39
Gaujing 來睡 04/22 23:39
mom213 學生幻想文? 04/22 23:40
awheaton311 那引進機台的人也會跟著完蛋 防呆設計沒弄好 04/22 23:42
deltarobot 幾千萬的機台 設計沒那麼爛好嗎 04/22 23:43
deltarobot 而且機台哪會直接接插頭 廠務端配線都拉好了還等你插 04/22 23:44
deltarobot 插頭? 04/22 23:44
derekjj 死了 04/22 23:46
yeng1217 廠務拉錯電比較可能吧 遇過真的雷的 04/22 23:48
haha123456 愛將出包就不會有事 平常要養成狗腿好習慣 04/22 23:50
TKW5566 學生嗎,一般機台定位時配電就裝好了,根本不可能插錯… 04/22 23:52
hsuan1980 樓上太天真了,真的有機台內部擴充電源標示110v,實際 04/22 23:56
hsuan1980 為200v,我遇過,好險有用電表量 04/22 23:56
jason138 110接到220也天的很厲害 04/22 23:57
himan0114 有保護線路拉 不過買便宜貨就沒有了 大概用個保險絲而 04/23 00:15
himan0114 04/23 00:15
neverlin 基本上,你尿尿在機台上面比較嚴重 04/23 00:31
joes10235 在機台上打砲比較嚴重 04/23 00:34
ginobili62 你若到電廠當爐控,跳一部機組就知道了 04/23 00:42
getbacker 這種情形少見 我到是看過模具裡面有工具沒拿走就閉合 04/23 00:43
getbacker 運氣好就模具爛掉 運氣不好連機台主軸都受損要call原廠 04/23 00:44
nido 算廠務的包,單向110V用H型220V用T型防呆是基本的 04/23 00:50
nido 上電出錯先擔心自己安全要緊 04/23 00:52
icesweater 貴的機台輪不到菜鳥接電 04/23 01:17
zxp9505007 保險絲沒作用的話就是負載掛掉 馬達的話就是整組燒掉 04/23 01:27
wonder123 看過多次了,而且都知道的地方。越不可能發生越會發生 04/23 01:40
h321123aa 這他媽難度太高了吧 04/23 02:22
jjrdk 第一次開電都會叫廠務量電壓跟三相 這基本中的基本 04/23 03:05
jjrdk 跑這麼多間科技廠我還沒看過沒做的 04/23 03:05
cattgirl 公司損失兩兆元 叫你賠償 04/23 03:59
Kaken 人本來就是一種會犯各種莫名其妙錯誤的動物 04/23 05:57
Kaken 但110跟220的插頭長得就不同了,除非配錯線不然是插不上去 04/23 05:58
Kaken 04/23 05:58
Kaken 這種東西燒了通常廠務或者蓋廠的包商會先飛天,輪不到你 04/23 05:59
Kaken 但如果真的是那種幾百幾千萬以上的機台應該也不會找一般員 04/23 06:00
Kaken 工通電 04/23 06:00
f1f1f1 一切怪vendor就好了 沒設防呆讓你插錯 卸責優先 04/23 06:04
venusloli call vendor再推給vendor 懂? 04/23 06:05
FcuKobe 都有人dummy放到銅製程的 結果整條線被污染 還不是活的 04/23 06:45
FcuKobe 好好的 04/23 06:45
abbei Monene:406掉了很大條嗎? 04/23 06:59
VortexSheet 電怎麼可能給你自己接? 04/23 07:11
suifong 當然是廠務的錯 04/23 07:20
theurgy 接220頂多變壓器燒掉 正負接反都有二極體保護也不會怎樣 04/23 07:25
Dontco 學生文== 大廠會把220v做特殊規格 讓110的機器插不進去 04/23 07:30
Dontco 220v的機器要使用必須先改插頭 04/23 07:30
linbasohigh 遇過吊機台進廠,結果放完外牆、天花板都蓋回去才發 04/23 07:57
linbasohigh 現沒放減震板,然後土炮升高卻把機台斷成兩半,那時 04/23 07:57
linbasohigh 真是痛不欲生啊 04/23 07:57
learnbao 你當廠務是薪水小偷嗎 怎麼讓你都能接的到 04/23 08:23
leo255112 你能把機台弄壞,真不簡單 04/23 08:27
k798976869 機台都幾十上百億 爛命一條 雙手一攤 賠不起 04/23 09:15
octavinus 考績吃B 04/23 09:30
aix315 撤廠才屌 04/23 09:40
tom27751989 客戶樣品說要發ce 結果送測樣品內部的power切在110 04/23 09:42
tom27751989 結果一上電就爆惹... 04/23 09:42
p312114 安全第一啦你不要被電死都還有轉圜餘地 04/23 09:46
kevinmeng2 機台守護者(X)機台破壞者(O) 04/23 09:49
satousei call vender就好,問題真的不大 04/23 09:52
wcre 準備換工作啊 ,事情都發生了還能怎麼辦 04/23 09:55
hotrain13 可以讓你要接錯電不容易吧 04/23 09:55
Eric2794000 call vendor 04/23 10:01
wasnin 裝傻 不知道怎壞 哈 04/23 10:07
zhenglack 注意安全才是重點 04/23 10:11
jengmei 三樓一定沒待過fab 。380 480 220 110 都有好嗎? 04/23 10:38
Litfal 真的是call vendor,叫人來修比較實際 04/23 10:39
coaka 哪家說一下 04/23 10:48
KMOOO call vendor 啊 馬的我們客戶最喜歡自己亂摸,搞壞機台再叫 04/23 10:49
KMOOO 我們去修,還一副干我屁事的樣子 04/23 10:49
wenn 先不要說上電,你真的懂拆機台? 不是只會打電話嗎 04/23 10:59
mangoldfish 理論上防呆可以做到照sop跑就不會出錯 04/23 11:03
mangoldfish 會出錯多半是人為因素,譬如有人突發奇想 04/23 11:04
svt9411124 聽前輩說過,以前工廠機器一台六七百萬,有個新人來說 04/23 11:04
svt9411124 以前做過自己上機,然後就咚!機頭撞床台,維修約一百 04/23 11:04
svt9411124 萬,當天就讓他走了 04/23 11:04
pica177253 會問這種問題應該還是學生吧.... 04/23 11:09
lucky017110 我只能說機台弄壞沒有很大條,出人命才很大條,曾經 04/23 11:17
lucky017110 有一家設備商因客戶出事,之後機型強制安裝安全裝置 04/23 11:17
kau8066 機台壞掉真的不是啥大事 04/23 11:31
languidhorse 你以為是你家的電鍋? 04/23 12:03
storywing 樓上是在說燈具大廠嗎?XD 04/23 12:10
h2355 簽賣身契就可 04/23 12:37
favorite 會有保護裝置 頂多一個PARTS燒掉而已 04/23 12:40
POCARI5566 機台壞掉可以修或換新的 身體受傷或沒命就沒了 04/23 13:03
ssd860505da 沒有過勞,本來就有病; 04/23 13:10
ssd860505da 沒有弄壞,本來就壞了。 04/23 13:10
wgjfish 上錯電錯很大耶! 小心坡及自身安全...如果標示都不會看 04/23 14:34
wgjfish 還是趕緊轉行吧! 04/23 14:34
abcrr123 不知道,emo按按看 04/23 16:21
twinmick 插錯電頂多爆機台啦,都嘛可以修,通常都是價格問題而已 04/23 17:03
twinmick 但是修的成本應該會是加在你們部門身上啦,獎金 QQ.... 04/23 17:04
Roderickey 110 跟 220 如果沒標示好而導致你誤用 廠務會被電飛 04/23 17:19
a951l753vin 每個部門的長官會輪流問你一樣的問題 但是會有不同各 04/23 18:39
a951l753vin 式的報告要交 04/23 18:39
binco 機台壞掉不會上新聞。人壞掉頭條爆整天。懂了嗎 04/23 20:16
frank75623 遇到水管爆管整台淹水shut down都能弄回來 04/23 20:57
frank75623 機台沒這麼脆弱 04/23 20:57
lazuritechen 老實說其實還好 04/23 21:04
ETeating 接錯布雷卡那邊先跳了吧機台最好還讓你開得起來 04/23 21:48
Ru4world 我當時沒看menu兩條交流220接一起 我聽到蹦一聲 我就知 04/23 22:10
Ru4world 道 又要加班了 04/23 22:10
Focus788 笑了這文...沒驗電還敢送? 哪間公司還是學校 04/23 22:40
s1023 錯誤中成長小錯難免很正常,但大條的大部分都沒救,但討厭 04/23 23:54
s1023 怕做錯的因為他們不會有什麼成長都躲在其他人後面 04/23 23:54
jason138 遇過夜班沒巡檢爆水管,樓上淹到樓下的人還活著,沒事 04/24 00:23
jason138 04/24 00:23
vilee5527 原來真的有人會做出這種事... 04/24 06:08
shch40316 是機台設計太爛沒有保護措施還是電路設計有問題讓你能 04/24 08:43
shch40316 直接有220 04/24 08:43
SacrificesPi 110接成220不叫不小心了 是白癡 04/24 11:08
modernpkman 菜味...... 04/24 19:22
skyfly0104 現在可能機台比人命值錢吧,我們公司有人從10樓跳下 04/25 00:48
skyfly0104 去死了,沒看到任何新聞報過 04/25 00:48
TJx20 公司願意僱用這種員工(沒篩選專業),公司自己就要承擔責任 04/25 07:25
‹ 回 科技工作板 列表