📋 PTT 文章瀏覽
台鐵員工誤觸調車線 送醫搶救全身60%以上灼傷 2020-11-05 12:18 聯合報 / 記者曹悅華/台北即時報導 今天凌晨台鐵驚傳勞安意外。台鐵證實一名年資逾3年電務人員在進行定期設備保養時,因 為施做範圍太寬,誤觸未被封鎖的拖上線。目前正送往大林慈濟醫院搶救中,現場回報,該 名傷者全身超過60%以上面積灼傷。 今天凌晨0時50分許,台鐵第一線員工正施做民雄到嘉義之間的鐵件油漆工作。台鐵說,按 照規定封鎖辦理油漆工作,斷電封鎖東西正線,旁邊有一條吊車用的拖上線沒有在斷電範圍 內。 台鐵證實一名年資逾3年電務人員在進行定期設備保養時,因為施做範圍太寬,誤觸未被封 鎖的拖上線。示意圖,非新聞當事人。本報資料照片 台鐵證實一名年資逾3年電務人員在進行定期設備保養時,因為施做範圍太寬,誤觸未被封 鎖的拖上線。示意圖,非新聞當事人。本報資料照片 今天凌晨台鐵驚傳勞安意外。 初步了解,該員可能施做範圍太寬,誤觸拖上線,涉及疏失部分勞動部南區勞檢所正在調查 中。 至於該員傷勢,台鐵說,現場人員回報,該員全身60%以上灼傷,已送至大林慈濟醫院,現 在在加護病房持續搶救中。 【中央社/嘉義市5日電】 交通部台灣鐵路管理局嘉義電力段黃姓員工今天在嘉義市國華街平交道附近維修時,遭高壓 電擊摔落地面,身體約63%的2度燒燙傷,有生命危險,正在大林慈濟醫院加護病房治療。 嘉義市政府消防局凌晨零時52分接獲民眾報案,指國華街平交道附近有鐵路維修人員被高壓 電擊受傷,急需救護,立即調派救護車前往。 傷者26歲黃姓男子進行維修作業時,不慎被高壓電擊受傷,並從高處摔落地面,背部、四肢 有約2度燒燙傷,意識清楚,送往嘉義基督教醫院急救。 不過,傷者傷勢嚴重,轉送大林慈濟醫院燒燙傷中心急救;院方表示,傷者身體約有63%的 2度燒燙傷,集中在臉部、前胸、後背、左上肢及右下肢,情況嚴重,有生命危險,目前在 加護病房治療。 台鐵說,黃姓男子趁列車沒行駛時段進行維修作業,意外發生原因需進一步調查釐清。 https://udn.com/news/story/7320/4990723 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.109.24 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Railway/M.1604560006.A.EE9.html ※ 編輯: coolptt (42.72.109.24 臺灣), 11/05/2020 15:07:29

推文 (56)

KeAem 保安週…? 11/05 15:11
ayuhb 加油啊 我不想看到被扣50 11/05 15:18
jht 保安粥,又出大包。純噓合鐵 11/05 15:33
fbiciamib123 花蓮那個怎麼沒爆出來 11/05 15:34
suitup 這次又是什麼務出包阿? 出來講阿 11/05 15:42
hicker 每次有狀況就喊__務出包 這也夠了....何時能停止內鬥?? 11/05 15:48
temu2035 肏灰搭惹嗎? 11/05 15:50
shinjikayama 今天剛簽勞安會議記錄,電務處的結論是因為穿著防 11/05 15:51
shinjikayama 護裝備不好做事,所以不用防護裝備,用SOP就好.. 11/05 15:51
holyvoice 電力跟電務負責範圍不一樣吧?樓上確定是電務? 11/05 15:55
shinjikayama 我也知道不一樣,但翻會議紀錄是寫電務沒錯,可以 11/05 16:00
shinjikayama 去eip找 11/05 16:00
babosa633 合鐵 11/05 16:02
gfd012b 電務處下面管電力和電務啊... 11/05 16:02
shinjikayama 好像就是4樓講的北埔感電事故檢討 11/05 16:03
temu2035 頂頭上司:電務處,基層現場:電力段 11/05 16:03
ayuhb 整天拉仇恨zz 11/05 16:16
suitup 平衡報導一下阿 不然看2035會以為台鐵只有運務爛 11/05 16:30
suitup 實際上是 從骨子裡到外 沒一個好的 11/05 16:30
temu2035 樓上在說你自己嗎?真是可憐 11/05 16:33
temu2035 沒一個好的也沒關係啊,會呼吸就好了,加油! 11/05 16:35
zzzz8931 25kV? 11/05 16:46
MiaoXin 如果南區勞檢所最後認證臺鐵沒疏失,s的臭嘴能不能閉起 11/05 16:58
MiaoXin 來。都斷電封鎖路線還能被酸… 11/05 16:58
focusd 是說要避免再次發生吧,比如說不要用鐵件,換不鏽鋼,吊車 11/05 17:03
focusd 線也斷電,用柴油車運作等 11/05 17:03
KURO1214 接地線沒勾? 11/05 17:09
KURO1214 斷電車線不是要勾接地線嗎? 11/05 17:09
a88152660 沒斷電你打算接接地線??? 11/05 17:13
drcula 不同路線,根本沒斷電,也就根本不會勾接地線 11/05 17:13
ThrivinIvory 誤入沒斷電路線實在是扯 不過今年就2件惹 11/05 17:16
geesegeese 平常是怎麼教的?職安衛教育有無落實? 11/05 18:57
traman 臭嘴仔就只會幸災樂禍 看到事故就高潮 11/05 20:09
traman 自己的人生過得悲慘痛苦 跑來這邊開嘲諷 更難看 11/05 20:12
sumarai 沒誤入吧,三條平行的很接近,如果晚上沒調車應該要連調 11/05 20:15
sumarai 車線都斷一斷 11/05 20:15
temu2035 他都說從骨子裡到外沒一個好的,可憐一下他吧 11/05 20:16
frankx 6S周 超級硬 11/05 20:36
frankx 電力段來施工前我都會掛個斷電的桿子在電線上 以免有人誤 11/05 20:38
frankx 觸中標 11/05 20:38
temu2035 桿子是接地用途,不是斷電 11/05 21:18
suitup 看到事故就高潮 阿台鐵怎麼不時在害別人高潮 11/05 21:28
numbtch236 因爲鐵道宅不酸一下會顯得自己外行阿 11/05 21:47
MiaoXin 上課聽過一個例子,就算不小心先掛桿子,也會先感電造成 11/06 00:05
MiaoXin 聲響。但是接地線在人不一定有事。 11/06 00:05
MiaoXin 勞安的SOP當然是盡量避免危害,可是現場還是會有不確定 11/06 00:05
MiaoXin 性的因素存在。 11/06 00:05
MiaoXin 例如旋轉物已經沒有戴棉手套,可是同仁突然暈眩手指插進 11/06 00:05
MiaoXin 鼓風機造成受傷。 11/06 00:05
MiaoXin 還有在車溝裡面千萬手指不要扶在鐵軌上。 11/06 00:05
MiaoXin 這兩個例子都不會有什麼SOP,同樣的工作區域斷電。但是 11/06 00:05
MiaoXin 同仁為了什麼原因沒有警覺而跨越斷電區域,這SOP應該沒 11/06 00:05
MiaoXin 寫。 11/06 00:05
MiaoXin 不然上課就會聽到斷電、拔鑰匙、掛接地線跟圍封鎖線。 11/06 00:05
MiaoXin 有照SOP做還發生事情只能說是遺憾,只有你s在那邊嘴臭。 11/06 00:05
biglarge 範圍太廣不是理由,為什麼爬上去,調查 11/07 09:15