📋 PTT 文章瀏覽
控制室卷宗夾鋪黑油...站務人員全程戴罩 2019-11-03 23:48聯合報 記者蔡容喬/高雄報導 柴油列車進站時月台PM2.5濃度偏高,車站工作人員戴口罩。記者劉學聖/攝影 柴油列車進站時月台PM2.5濃度偏高,車站工作人員戴口罩。記者劉學聖/攝影 鐵路地下化的高雄及鳳山站PM2.5究竟有多嚴重?在月台工作廿年的台鐵周姓站務人員說 ,行車控制室內的櫃子和卷宗夾,只要二周就鋪上像黑油的薄薄煙塵,手指一摸有如「黑 油」,「地下化前沒有這種現象,控制室的門關上都這樣,開放的月台豈不更可怕?」 台鐵產業工會秘書長蕭農瑀說,柴油燃燒廢氣包括氮氧化物、硫氧化物、苯、多環芳香烴 化合物等,一九八九年已被國際癌症研究署歸類為2A致癌物。地下化後帶來站內空氣品質 惡化,不改善等於放任員工、乘客處於致癌高風險環境。 周姓站務人員說,他每天工作十二小時,口罩就要戴十二小時,鳳山站有九名站務員及十 多名約聘雇人員,通車以來無不抱怨。 他直言,鳳山站體的自然通風設計有瑕疵,廢氣才長時間累積在月台排不出去。據他所知 ,隧道風機設計是針對火災等緊急狀況,現在為排汙全面運轉,每月電費逼近千萬元,「 不解為何不把這筆錢用來改善硬體?」 蕭農瑀說,台鐵不僅未評估車站機械通風設備效能,更誇張的是原本要在地下化車站實施 個人及區域採樣,了解廢氣中各項汙染微粒對員工健康的影響,但五、六月執行時,只交 出苯、可呼吸性粉塵及總粉塵個人採樣,理由是「其他沒辦法檢測」。 蕭農瑀說,在柴油車全面汰換前,台鐵應持續開啟隧道風機以迅速排出廢氣,並定期清洗 月台層和軌道,降低車輛進站時捲起的粉塵。 此外,工會更已發文要求公司,為軌道作業員工、柴油車停靠站點(包括新左營站及潮州 )的站務人員安排健檢,並發放口罩提供工作時使用。 台鐵 https://udn.com/news/story/7266/4142780 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.205.4 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Railway/M.1572818293.A.5D9.html

推文 (22)

gigihh 平常用的抽風和緊急抽風應該是兩套系統吧,不太可能把緊 11/04 07:51
gigihh 急用的抽風就拿來平常使用 11/04 07:51
ueiueiuei 九名站務員及十多名約聘雇人員,嗯 11/04 09:10
tr291161 台北不是也有柴油車?北部怎就沒這問題? 11/04 09:16
hicker 就是設計瑕疵吧?? 11/04 09:48
keydata 只考慮活塞效應推動廢氣出車站,那應該是裝個全罩式月台 11/04 10:56
keydata 門比較快XD 11/04 10:56
keydata 捷運地下站的隧道通風機是火災才用的,平常也沒在用的 11/04 10:58
bary123 明明就鐵道局蓋的 什麼事都先批台鐵做數 11/04 12:06
tn0062 很多人鐵道局台鐵局還以為是一個機關... 11/04 14:13
MiaoXin 鐵道局蓋的,可是臺鐵局接受了吧… 11/04 17:08
MiaoXin 而且從業人員擔心工作環境的問題,只能找上級長官跟工會 11/04 17:09
MiaoXin 反應 11/04 17:09
bary123 鐵道局蓋的,鐵道局驗的,驗完就丟給台鐵接管,有人問過 11/04 19:27
bary123 台鐵要不要接受嗎? 11/04 19:27
ultratimes 台鐵管了,就是他的事了不是嗎? 11/05 01:05
ultratimes 至於過程是怎樣,套用一句業界講的話 11/05 01:05
ultratimes 內部的事情請你們內部自己去處理,現在外界就是對你 11/05 01:06
QF2200DA 台鐵還是要簽字才能收 不能說都沒關係 11/05 09:46
drcula 台鐵不簽字也沒用,車還是一樣要跑的,不敢簽的站多了 11/05 11:00
sleepcat612 北部柴油車路線只有平溪和內灣,都沒有地下化問題 11/05 11:51
Stan6003 樹林發柴連自強: 11/06 15:33
‹ 回 鐵道板 列表