上次發問了關於 升單弓 雙弓的問題
收穫良多
我又來問關於電學的問題了
抱歉,實在沒有這方面太多的知識
後來在Youtube上
看到關於 Dead Section 設置的影片
https://youtu.be/xcLQNfKL9ZM
雖然是模型 但是很清楚
就是 交直流中間 設置絕緣區
但是 電車經過時 不用升弓 或是 降弓嗎?
另外 發現一個名點
黑磯站 這邊都會進行交直流車頭轉換
而且有電路切換
https://youtu.be/0NAg0uD_2Qk
如何配置 才可以有 交流電線
又有直流電線 ?
是這個共同區間 吊架同時有交流電線跟直流電線嗎?
謝謝各位先進回答。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.142.91
※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Railway/M.1495196862.A.BB8.html
推文 (78)
推
cutec
在架空線系統的吊架上要同時有兩條供電線,首先要克服的是
05/19 20:55
→
cutec
在一定距離內兩條contact wire會有感電與交互干擾的問題;
05/19 20:55
→
cutec
此外列車本身的主迴路系統也是會針對AC或DC的供電,分別切
05/19 20:55
→
cutec
換對應的系統而無法AC與DC一起吃。
05/19 20:55
→
whistlerhu
Dead Section在台鐵好像是叫中性區間
05/19 20:56
→
g260fujie
現在變頻科技是可以AC and DC 都用,先把供電的轉換成D
05/19 21:08
→
g260fujie
C,再轉換成AC供motor使用。
05/19 21:08
推
cutec
樓上說的應該是AC供電時,列車本身的轉換方式。
05/19 21:12
→
g260fujie
供電系統經過整流變DC當供給。
05/19 21:20
推
cutec
沒錯。
05/19 21:21
→
moola
台鐵沒有交直流轉換區間
05/19 21:40
→
moola
像黑磯站的轉換 其實我有點想像不出來怎麼配置的
05/19 21:40
→
moola
車輛有吃AC轉DC的能力 但是如果從AC區到DC區
05/19 21:40
→
moola
不用升弓嗎?
05/19 21:40
→
moola
https://youtu.be/3Gr9nKviMBM
05/19 21:43
推
cutec
您的意思是指切換交直流的供電區間時,車頂的集電弓需不需
05/19 22:05
→
cutec
要升降?
05/19 22:05
推
MiaoXin
以集電弓來說,臺鐵碳刷在交流中性交流之間變化。如果變
05/19 22:22
→
MiaoXin
成交流中性直流其實也是一樣,所以不用另外升降弓才是。
05/19 22:22
→
MiaoXin
是車內的系統要去切換。
05/19 22:22
→
moola
所以單弓 雙弓 其實不一定 看車輛的設備?
05/19 22:26
→
moola
下面這個影片中 EH500 先單弓 降弓 升雙弓
05/19 22:32
→
moola
所以我才有這個疑問
05/19 22:32
→
moola
https://youtu.be/2ThMphVKV1Q
05/19 22:32
推
cutec
了解,我知道您的疑問在那。
05/19 22:40
推
cutec
我想影片中是由需要升單弓的時候是AC供電,換成雙弓則是DC
05/19 22:45
→
cutec
供電,這樣的切換是和EH500電力機車本身的構造設計有關。
05/19 22:45
推
cutec
因為不同於一般的電力機車,EH500是雙重聯的設計。
05/19 22:49
推
Terrykho
想藉問一下 https://youtu.be/J1g5Fh-5TbA
05/19 23:06
→
Terrykho
影片當中北陸線列車經過都會滅一邊頭燈,有什麼作用嗎
05/19 23:07
→
moola
請問cutec大 有推薦的鐵路電力學的網站或是書籍可以參考嗎
05/19 23:19
→
moola
?
05/19 23:19
→
moola
所以有車輛就是完全不用升降弓 如485系嗎?
05/19 23:20
推
cutec
有個英文網站淺顯易懂,等會提供給您。
05/19 23:25
→
moola
https://youtu.be/qcOyG9229ek
05/19 23:27
→
moola
因為之前我的提問 發現直流多升雙弓 以免過大電流
05/19 23:29
→
moola
可是看來好像又不一定
05/19 23:29
→
moola
想像485系 切換後 不用升降弓 這樣過 Dead Section是 只要
05/19 23:32
→
moola
搬動交直流開關即可
05/19 23:32
→
moola
黑磯站 可以換車頭 應付 交直流變換
05/19 23:32
→
moola
那麼EH500 為何又要升降弓來應付 不能像485系那樣嗎?
05/19 23:32
→
moola
抱歉 問很多奇怪問題 @@
05/19 23:32
推
cutec
https://goo.gl/Ap15ng
05/19 23:54
→
cutec
這個影片內容可以回答您對於485系切換供電系統的疑問。
05/19 23:54
推
cutec
有關鐵路電力學簡易資訊請參考:
05/20 00:07
→
cutec
https://goo.gl/aJj0Er
05/20 00:07
→
moola
非常感謝
05/20 00:16
推
cutec
您客氣了,這些問題牽涉到供電系統與車輛的界面設計,用看
05/20 00:38
→
cutec
影片的會比較容易了解。
05/20 00:38
→
kay010141
常磐線的交直切換是採用與ATS-P信號連動的方式,有支
05/20 04:03
→
kay010141
援的車種(E531/E657等)在接收到地面ATS信號子的指令
05/20 04:03
→
kay010141
之後會自動切換。
05/20 04:03
→
kay010141
順帶一提JR東日本打算終止黑磯站的站內交直切換,另闢
05/20 04:05
→
kay010141
中性區間,因為站內交直切換的電路系統過於複雜,發生
05/20 04:05
→
kay010141
不少維修人員感電事件。
05/20 04:05
→
kay010141
能夠通過交直境界的黑磯站的列車,除了必須要是交直兩
05/20 04:15
→
kay010141
用之外,還必須配備與地上子訊號連動的「自動列車選別
05/20 04:15
→
kay010141
装置」,才能不停車自動切換交直電源。
05/20 04:15
→
kay010141
(黑磯站用自動列車選別裝置詳見:
05/20 04:17
→
kay010141
https://goo.gl/nyIH5N)
05/20 04:18
→
moola
所以可以這樣小結論嗎?
05/20 06:28
→
moola
有些私鐵都是直流電 車輛就單純 升雙弓
05/20 06:28
→
moola
而像JR這樣有交直流變換的 看是手動變換 或自動變換
05/20 06:28
→
moola
就看車種的進步 或是利用像黑磯站的區域來轉換車頭
05/20 06:28
→
moola
至於EH500為何 要單雙弓變換 跟他的機械整流設備有關?
05/20 06:28
推
cutec
簡單來說EH500是兩台雙重聯設計,在AC供電區間可升一支弓且
05/20 14:56
→
cutec
透過高壓線路連結去同時滿足兩台機車的牽引用電需求;在DC
05/20 14:56
→
cutec
供電區間時,為兼顧DC的特性與牽引電流需求,通常是1個單
05/20 14:56
→
cutec
元升起一支弓去滿足供電。
05/20 14:56
→
moola
謝謝樓上講解
05/20 15:03
→
moola
再請教一個問題 為什麼電車一定要以直流驅動馬達
05/20 15:03
→
moola
即使是交流電也要轉換成直流電
05/20 15:03
→
moola
抱歉,我知道很笨的問題 不過我離物理學年代太久遠了
05/20 15:03
推
komachi275
有交流馬達車啊,PPEMU500開始就是了
05/20 17:29
推
cutec
因為在以前閘流體尚未進步的年代,以交流電轉換為直流電驅
05/20 17:30
→
cutec
動直流馬達會比較容易。後來閘流體進步後(GTO)使得以3相
05/20 17:30
→
cutec
交流電驅動交流馬達變成可能,所以才成為主流。
05/20 17:30
→
moola
筆記 來Google GTO
05/20 18:03