我想了想 到底要不要回文 讀電系的職人 工作了十年多 其實覺的業界的人對接地這件事 搞的懂的也沒有幾個人 漏電這檔事 你認為是線路短路才會漏電嗎? 其實感應電還有靜電 都可以算是漏電 接地也不是說有線就叫接地 接地電阻還有線徑都是重要因素 因為電流就是優先走最短及最小電阻的路徑 加上大部份的電都是交流電 電如果在感應磁圈的迴圈中 感電也是可以有等效的電流可以產生的 所以說N相不會電人? 那是在電流平衡的情況下才成立的 什麼時候電流會平衡? 其實就要抱著 我不知道什麼時候電流會平衡 所以別用身體去試 你家或工廠設備的負載平衡 本來就不是讀書能了解的 這是現況的配置平衡 本來就是要看場地的分配情況決定 有沒有在平衡中使用電源 如果有平衡的情況下 就表示電源在一個很有效的使用情況 這樣電費會比較少 話說之前某著名廠商在檢驗接地 用接地勾表來檢測 還強調一定要用這先進的勾表 不然不給過 真的被打敗了 用接線式的迴路測量其實還比較穩 工安說不給過 真的是想揍人 只是因為接線式測量看起來很遜 所以不要以為有讀電系的人都很厲害 真的厲害的才不會被電到 這都是對用電的嚴謹及態度問題 不是說你懂 就真的懂! 再追加補充 用AI來解釋電系統中的盲點 即使接地電阻降到 1\Omega 甚至更低,系統的洩放能力依然存在物理與電氣上的上限。 這不僅僅是電阻值的問題,還涉及以下四個關鍵物理限制: ### 1. 土壤的熱容量與熱崩潰 (Thermal Capacity) 當大電流(如雷擊或高壓系統接地短路)流經接地極時,功率損耗會以 P = I^2R 的形式轉換為熱能。 * **現象:** 若電流過大且持續時間較長,接地極周圍的土壤水分會迅速蒸發甚至乾涸。 * **後果:** 水分流失會導致土壤電阻率急劇上升,原本的 1\Omega 可能在瞬間變成數十甚至數百歐姆,失去洩放功能。極端情況下,土壤甚至會發生玻璃化現象。 ### 2. 地電位升 (Ground Potential Rise, GPR) 根據歐姆定律 V = I \times R,即使 R = 1\Omega,洩放電流的大小直接決定了接地點對「遠端大地」的電位差。 * **計算:** 若發生 2000\text{A} 的故障電流,接地極電位會瞬間升高到 2000\text{V}。 * **限制:** 這個電位升若超過了設備絕緣的耐壓等級(Step Voltage/Touch Voltage),會造成設備反擊(Backflashover)損壞或人員觸電風險。因此,有效電流的上限常受限於**安全電壓門檻**。 ### 3. 接地導體的熱熔限值 (Current Carrying Capacity) 接地系統不僅是地底下的部分,還包括連接設備的接地引線。 * **限制:** 接地線的截面積(例如 38\text{mm}^2 或 60\text{mm}^2)決定了它能承載的最大短路電流。 * **風險:** 在電阻極低的情況下,若短路電流超過導體的熱熔容量(依據 \text{IEEE 80} 標準計算),導體會在大地完成洩放前就先熔斷。 ### 4. 高頻阻抗與電感效應 (Transient Impedance) 在處理雷擊等高頻瞬態電流時,我們討論的是「衝擊接地電阻」而非直流電阻。 * **公式:** Z = R + j\omega L。 * **限制:** 接地引線的**電感(Inductance)**在高頻下會產生巨大的阻抗。即使直流電阻是 1\Omega,在高 di/dt 的情況下,電感產生的壓降可能遠大於電阻產生的壓降,這限制了電流進入大地的「速率」。 ### 總結 即使電阻極低,有效電流的導出上限主要受限於: 1. **土壤散熱能力**(防止電阻因脫水噴發)。 2. **導體截面積**(防止熔斷)。 3. **安全電位差限制**(防止對地電壓過高)。 在工業設計中,單純追求「超低電阻」有時邊際效益會遞減,更重要的是**等電位連接**以及**散流的平均性**。 ※ 引述《v929598 (實感.手作廢文)》之銘言: : 1.媒體來源: TVBS : 2.記者署名: 林佑璇 顧守昌 方志成 : 3.完整新聞標題: 男大生租屋處觸電亡!竟是「配電錯誤」害命 : 4.完整新聞內文: : 台南4年前有名男大生在租屋處開啟電箱時觸電身亡,檢警深入追查發現,這竟然是一起 : 人禍!原來房東找來的「無照水電工」,為了省事竟然將接地線直接綁在「建築物鋼筋」 : 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: : https://youtu.be/G09bS9wd48s?si=hwiNq_PGYeo--aAh
: 6.備註: QQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.43.250.7 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Gossiping/M.1778610447.A.5E6.html 你的汽車電盤大致是直流的 而且迴路都是繞著電瓶在供電 你只要別跨在電瓶的正負兩側 安全性都比市電供電安全 ※ 編輯: rdadi (115.43.250.7 臺灣), 05/13/2026 02:40:46 就是一般民用接地都接不好 所以N相迴路才會導回供電端再接地 讓迴路不在末端形成 接地棒不止要打的夠深 在金屬跟地極導電度上 濕度形成的電離導電度都有關聯 不是打個鋼筋這是接地 真的別這樣搞 ※ 編輯: rdadi (115.43.250.7 臺灣), 05/13/2026 03:36:43 ※ 編輯: rdadi (115.43.250.7 臺灣), 05/13/2026 03:59:16 工安拿的是人家別的廠商的勾式接地電阻計 根本就沒校驗 沒弄清楚還講到我這來 你是來亂的喔? ※ 編輯: rdadi (115.43.250.7 臺灣), 05/13/2026 06:49:39 卡西歐2有提到重點 要有迴路,勾式電阻計才有用 ※ 編輯: rdadi (101.9.35.150 臺灣), 05/13/2026 13:29:21

推文 (140)

PCC9169 話說高職的時候老師叫我們摸汽車配電盤 61.58.74.79 05/13 02:34
PCC9169 哈哈 61.58.74.79 05/13 02:34
fman 汽車配電盤輸入端是看電瓶,12V電不死人,但 36.236.183.120 05/13 02:38
fman 你們老師不可能叫你們去摸火星塞輸出電流, 36.236.183.120 05/13 02:38
fman 那電壓上萬伏特,是可以在空氣導電的 36.236.183.120 05/13 02:38
PCC9169 高電壓低電流 就像電比類似感覺 61.58.74.79 05/13 02:39
PCC9169 電筆(整人玩具) 61.58.74.79 05/13 02:39
fman 原PO講的一般摸起來麻麻的是感應電流的漏電 36.236.183.120 05/13 02:39
fman 沒錯,就是接地沒接好,但這種電壓不會太高 36.236.183.120 05/13 02:39
fman 電不死人,但原案是將中性線接到鋼筋,讓建 36.236.183.120 05/13 02:40
PCC9169 真的家用電源漏電和電筆來比還是高很多 61.58.74.79 05/13 02:40
fman 築物形成電路,電壓就是從開關箱出來的110V 36.236.183.120 05/13 02:40
PCC9169 家用的漏電 那感受是被打到被彈 61.58.74.79 05/13 02:40
fman 就真的會電死人了 36.236.183.120 05/13 02:40
a94037501 中性線不是要接回台電嗎 114.37.232.15 05/13 02:44
fman 中性線是要接回開關箱,電學基本原理就是迴 36.236.183.120 05/13 02:51
fman 路,電從火線出來中性線回去形成迴路,一般 36.236.183.120 05/13 02:52
fman 台電進總開關箱,在這邊做分迴路的動作,但 36.236.183.120 05/13 02:52
fman 還是一樣遵守火線出中性線進的原則,就算迴 36.236.183.120 05/13 02:53
fman 路有透過開關延長,還是一樣一路迴路 36.236.183.120 05/13 02:53
hansingi 這件根本原因就是接地沒做好,跟大地斷 106.107.242.244 05/13 03:01
hansingi 路,實務上,接地有做好,電線就算破皮 106.107.242.244 05/13 03:02
hansingi 碰到表箱,別說人不會電到,因爲不會產 106.107.242.244 05/13 03:02
hansingi 生開路電壓,連檢電筆都不會叫 106.107.242.244 05/13 03:02
fman 這件不是接地沒做好,而是接地做錯,中性線 36.236.183.120 05/13 03:05
fman 需要的系統接地是由台電做掉,一般建築中性 36.236.183.120 05/13 03:05
fman 線不需要做系統接地,當然也不需要做設備接 36.236.183.120 05/13 03:06
fman 地,但原案水電師把中性線接地還是接到鋼筋 36.236.183.120 05/13 03:06
fman 上,就會形成電位差而讓整個建築通電,才會 36.236.183.120 05/13 03:07
hansingi 接地的做法其實就是要與大地短路,箱體 106.107.242.244 05/13 03:07
hansingi 接地越好,越不會產生電壓,就不會電人 106.107.242.244 05/13 03:07
fman 導致男大生碰觸電箱形成電路而電流通過心臟 36.236.183.120 05/13 03:07
fman 而死亡,所以不對的接電方式比不做更危險 36.236.183.120 05/13 03:08
a94037501 台電火線中性線不平衡就直接斷路了這 114.37.232.15 05/13 03:11
a94037501 不知道怎麼死的 114.37.232.15 05/13 03:11
hansingi 那來的外行說不用設備接地的,法規規定 106.107.242.244 05/13 03:14
hansingi 所有金屬開關箱體都需要做設備接地,有 106.107.242.244 05/13 03:14
hansingi 電流經過的中性線,要做一點系統接地, 106.107.242.244 05/13 03:14
hansingi 這案例就接地沒做好,接地有做好,根本 106.107.242.244 05/13 03:14
hansingi 電不死人 106.107.242.244 05/13 03:15
fman 火線中性線不平衡不一定會斷路而是會讓中性 36.236.183.120 05/13 03:16
tv50046 https://reurl.cc/aX7b9l 49.214.1.234 05/13 03:16
fman 線帶電,會斷路是前端的斷路器偵測到中性線 36.236.183.120 05/13 03:16
fman 有電表示漏電發生而主動切斷的,但這個案子 36.236.183.120 05/13 03:17
fman 不是火線中性線不平衡,而是錯誤接線導致於 36.236.183.120 05/13 03:17
fman 建築物帶電,可以想像整個迴路上面多了建築 36.236.183.120 05/13 03:18
fman 物這個電阻,就會產生電流通過狀況 36.236.183.120 05/13 03:18
tv50046 https://reurl.cc/ppVbgx 49.214.1.234 05/13 03:19
tv50046 早期的法規用台電的,後來才有要求另外 49.214.1.234 05/13 03:20
hansingi 接地有做好,與大地短路,就不會整個建 106.107.242.244 05/13 03:21
tv50046 做家裡的設備接地 49.214.1.234 05/13 03:21
hansingi 物都帶電了,因爲整棟建物都跟大地等電 106.107.242.244 05/13 03:21
hansingi 位,建議你先去把接地搞懂 106.107.242.244 05/13 03:21
fman 設備接地要接的是接地線而不是中性線啦 36.236.183.120 05/13 03:24
fman 系統接地和設備接地不一樣,你把兩者搞混了 36.236.183.120 05/13 03:25
hansingi Fmen 你先搞清楚接地吧,系統接地是爲了 106.107.242.244 05/13 03:32
hansingi 避免電流不平衡或中性線斷,導致產生壓 106.107.242.244 05/13 03:32
hansingi 差電人,所以要與大地短路,設備接地是 106.107.242.244 05/13 03:32
hansingi 爲了避免金屬箱體或設備因漏電產生電壓 106.107.242.244 05/13 03:32
hansingi ,用接地與大地短路,這樣只會有短路電 106.107.242.244 05/13 03:32
hansingi 流,就不會電人,跟你說的那些東西完全 106.107.242.244 05/13 03:32
hansingi 沒關係 106.107.242.244 05/13 03:32
fman 你講的系統接地其實還是設備接地,系統接地 36.236.183.120 05/13 03:34
fman 是為了讓中性線電壓為0,讓火線與中性線產生 36.236.183.120 05/13 03:35
fman 電位差而導電,一般建築系統接地都是由台電 36.236.183.120 05/13 03:35
fman 那邊做掉的,系統接地是要打一米以上的銅棒 36.236.183.120 05/13 03:36
hansingi 電的安全性,只跟絕緣還有接地有關,這 106.107.242.244 05/13 03:36
hansingi 兩種做好就絕不會出事 106.107.242.244 05/13 03:36
fman 進土壤的,和一般承接漏電的設備接地不一樣 36.236.183.120 05/13 03:36
fman 系統接地為什麼叫"系統",就因為是電力系統 36.236.183.120 05/13 03:37
fman 然後要打別人名字大小寫很重要,更重要的是 36.236.183.120 05/13 03:39
fman 不要打錯,不然被發現是很糗的事情 36.236.183.120 05/13 03:40
hansingi 唉,外行人,半瓶水響叮噹,不跟你說了 106.107.242.244 05/13 03:40
hansingi ,越看越頭痛 106.107.242.244 05/13 03:40
fman 沒關係啦,看你講系統接地是為了避免電人, 36.236.183.120 05/13 03:42
fman 就知道你講成設備接地了,不然你說說看,讓 36.236.183.120 05/13 03:42
fman 中性線電壓為0的接地叫什麼接地啊?還是你不 36.236.183.120 05/13 03:42
fman 知道中性線是因為接地才電壓為0嗎? 36.236.183.120 05/13 03:43
fman Grounded System和Equipment Grounding還是 36.236.183.120 05/13 03:48
fman 不一樣的東西 36.236.183.120 05/13 03:48
una283 男大生案那案例是錯上加錯造成迴路 220.132.181.237 05/13 06:06
una283 是直接死因沒有例外 220.132.181.237 05/13 06:06
banana0713 fman大說的最正確,另外公安拿的勾錶 89.117.42.118 05/13 06:28
banana0713 測接地電阻,那才是正確的做法,而且 89.117.42.118 05/13 06:28
banana0713 這種勾錶就專門測接地電阻的,沒有其 89.117.42.118 05/13 06:28
banana0713 他功能,無論是勾錶的精度,還是定期 89.117.42.118 05/13 06:28
banana0713 回校,在測量接地電阻上其安全度都高 89.117.42.118 05/13 06:29
banana0713 過於一般電錶。 規範就是為了安全嚴格 89.117.42.118 05/13 06:29
banana0713 制定的,讓懂得和不懂得都有固定的流 89.117.42.118 05/13 06:29
banana0713 程和依據去比較,根本不是看起來遜不 89.117.42.118 05/13 06:29
banana0713 遜的問題。原PO你拿一個沒有在校驗的 89.117.42.118 05/13 06:29
banana0713 電錶說一樣準,這就是你的不對了,完 89.117.42.118 05/13 06:29
banana0713 全沒有安全意識,去道歉== 89.117.42.118 05/13 06:29
ilovebig99 之前印象中水電diy 社團好像就有人教 118.170.155.144 05/13 06:35
ilovebig99 用鋼筋做接地,那人被嗆還一副自己沒 118.170.155.144 05/13 06:35
ilovebig99 錯,會這樣子做大多是老房子,接地原 118.170.155.144 05/13 06:35
ilovebig99 本就沒做好了 118.170.155.144 05/13 06:36
vovovolibear 這新聞好像沒這麼複雜,單純是把接 101.12.152.89 05/13 06:49
vovovolibear 地線接到中性線出口的樣子 101.12.152.89 05/13 06:49
unclefucker 樓上一群老塞大亂鬥 真是精彩 114.136.191.35 05/13 07:00
Arashi0731 台灣人做事的觀念就不行,把事情做好 223.141.187.207 05/13 07:03
Arashi0731 就是有做事情就好 223.141.187.207 05/13 07:03
B9702115 我讀電子還真的不懂 39.14.1.154 05/13 07:30
redost 外殼有電不就代表漏電 電費房客虧爛 114.42.173.237 05/13 07:44
ChungLi5566 因為這是電機範疇 114.137.159.200 05/13 07:44
banana0713 勾式接地電阻計就專門設計用來檢測接 89.117.42.118 05/13 08:01
banana0713 地電阻的,不然你又是拿怎樣的規格電 89.117.42.118 05/13 08:02
banana0713 錶來檢測?你這電錶又憑什麼比接地電 89.117.42.118 05/13 08:02
banana0713 阻計還準? 89.117.42.118 05/13 08:02
mimicqneb 外行領導內行才是台灣特色 101.12.156.190 05/13 08:02
u8814032 101.12.161.65 05/13 08:55
lioujason 49.215.57.51 05/13 09:44
cat5672 理論上要先懂微積分才能從根本理解交流電 59.124.23.145 05/13 09:45
cat5672 但是實務上又不可能要求師傅從這個學習 59.124.23.145 05/13 09:46
cat5672 路徑去進行實務 所以這方面的知識是被 59.124.23.145 05/13 09:47
cat5672 歷史發展搞成現在這個樣子 有理論基礎的 59.124.23.145 05/13 09:49
cat5672 完全實務是零經驗 而實務超強的他們的經 59.124.23.145 05/13 09:50
cat5672 驗規範化就是看不懂的樣子 59.124.23.145 05/13 09:51
Justine1937 看來結論是不要去碰老房子的電箱 怕 122.100.94.142 05/13 10:04
larsnor 真八卦 27.247.1.54 05/13 10:10
ryan1981 F大講的是對的 但要發生3個失誤 36.232.135.6 05/13 10:21
ryan1981 台電給三條線ANB,延伸到樓上也是ANB 36.232.135.6 05/13 10:21
ryan1981 1只拉AB或N斷,N相直接就近接盤設備接地 36.232.135.6 05/13 10:22
ryan1981 2盤設備接地又就近接箱後鐵網或溫度鋼筋 36.232.135.6 05/13 10:23
ryan1981 3又因非拉去柱鋼筋 致接地發生半斷線 36.232.135.6 05/13 10:24
ryan1981 N變成帶電壓 經搭接地線到電箱 36.232.135.6 05/13 10:24
ryan1981 但判決文提的: 36.232.135.6 05/13 10:24
ryan1981 各房間開關箱作NG連接, 36.232.135.6 05/13 10:25
ryan1981 N效果不好致接地電流先流G,G接去鋼筋, 36.232.135.6 05/13 10:25
ryan1981 接地電流到處流竄,學生誤觸外殼遭電擊 36.232.135.6 05/13 10:26
ryan1981 所以要看現場跑線,跟看電箱門有無打開 36.232.135.6 05/13 10:28
ryan1981 套房很多是二工,鋼筋不見得接結構鋼筋 36.232.135.6 05/13 10:42
astrofluket6 U文朝聖 反觀 107.115.29.54 05/13 11:41
Casio2 勾錶不是最準的,他最方便,要拿一般拉線 111.83.137.53 05/13 12:55
Casio2 的才準;大家不會笨到在那拉線,勾錶還要 111.83.137.53 05/13 12:59
Casio2 有迴路才能測,簡易場所跟本不會多打地棒 111.83.137.53 05/13 12:59
Casio2 要測接地電阻要買測接地電阻的電錶,一般 111.83.137.53 05/13 13:08
Casio2 款都是要自己拉線;當然有些場所內件拉好 111.83.137.53 05/13 13:08
Casio2 ,就可以買勾錶款的 111.83.137.53 05/13 13:08