判決書講的比較詳細
總開關在1樓,案發套房在2樓
--------------------------------------------
×××本應注意屋內線路裝置應符合107年7月17日修正前屋內線路裝置規則第24條第4款、
第27條第4款之規定,
竟疏未注意,未以本案建物1樓總開關箱之接地端點銜接各房間分開關箱接地線,
逕將各房間分開關箱之接地極(端點)接地線接在上開建物結構鋼筋,
以整棟鋼筋導體作為大地,復將N相中性線端點,以導線連接接地極,
致使用電器時,其由火線出發經負載流回N相中性線端點時的負載運轉電流,
分流經連接導線至接地極(端點),再至結構鋼筋導體上,
運轉電流在各房室的開關箱中的N相端點與電器外殼的設備接地端點、
建築物結構鋼筋流竄,導致人體接觸到非帶電金屬外殼表面,
或靠近鋼筋接觸面的牆壁與地面時,會產生端電壓而對人體造成危害。
○○○於111年2月10日12時40分許至111年2月12日14時許間之不詳時間,
因接觸房間內不明非帶電金屬外殼表面或靠近鋼筋接觸面的牆壁與地面,
而遭低電壓電流電擊,因而造成心因性休克死亡,始查悉上情。
---------------------------------------------
※ 引述《v929598 (實感.手作廢文)》之銘言:
: 1.媒體來源: TVBS
: 2.記者署名: 林佑璇 顧守昌 方志成
: 3.完整新聞標題: 男大生租屋處觸電亡!竟是「配電錯誤」害命
: 4.完整新聞內文:
: 台南4年前有名男大生在租屋處開啟電箱時觸電身亡,檢警深入追查發現,這竟然是一起
: 人禍!原來房東找來的「無照水電工」,為了省事竟然將接地線直接綁在「建築物鋼筋」
: 上,導致電箱漏電害命,現在法院判決出爐,房東與水電工不僅要負起刑責,更得連帶賠
: 償家屬超過五百萬元。
: 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:
: https://youtu.be/G09bS9wd48s?si=hwiNq_PGYeo--aAh
: 6.備註: QQ
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.71.37.163 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Gossiping/M.1778606999.A.C41.html
※ 編輯: GunHam (61.71.37.163 臺灣), 05/13/2026 02:37:08
推文 (42)
推
Dorae5566
就是他違規在分電盤做NG短接才是事故
111.82.18.239 05/13 02:03
→
Dorae5566
的主要漏電原因
111.82.18.239 05/13 02:03
→
Dorae5566
接錯兩個。1.二樓G沒接1樓G
111.82.18.239 05/13 02:04
→
Dorae5566
2.二樓的NG短接,變成漏電時候會經由
111.82.18.239 05/13 02:05
→
Dorae5566
身體跟大地做一個接觸
111.82.18.239 05/13 02:05
推
fman
這個很可怕耶,把鋼筋接到中性線上,等同於
36.236.183.120 05/13 02:08
→
fman
把整個建築物變成一個通電的迴路,人在裡面
36.236.183.120 05/13 02:09
→
fman
只要碰到地板或牆壁,就可能會觸電了,原案
36.236.183.120 05/13 02:09
→
fman
也的確發生這個狀況了,是會死人也真的死人
36.236.183.120 05/13 02:09
→
fman
了,這比不接地還可怕
36.236.183.120 05/13 02:10
→
fman
一般省工最多是把接地接到鋼筋,效果不好但
36.236.183.120 05/13 02:11
→
fman
起碼不會像這樣電死人
36.236.183.120 05/13 02:11
推
Dorae5566
就是手濕濕的還是空氣濕濕的,大學生
111.82.18.239 05/13 02:13
→
Dorae5566
赤腳要去扳開關時候。漏電的地方經由
111.82.18.239 05/13 02:13
→
Dorae5566
他的手經過心臟竄到腳然後再由NG短接
111.82.18.239 05/13 02:13
→
Dorae5566
形成一個迴路
111.82.18.239 05/13 02:13
→
Dorae5566
如果NG沒短接,可能還可以跳起來發現
111.82.18.239 05/13 02:14
→
Dorae5566
怎麻麻的
111.82.18.239 05/13 02:14
推
fman
這已經不是單純潮濕或接觸不良了,而是整個
36.236.183.120 05/13 02:18
→
fman
建築都處於通電的狀況,只是碰到金屬電箱才
36.236.183.120 05/13 02:18
→
fman
讓身體接上這個電路,電流通過心臟就GG了
36.236.183.120 05/13 02:19
推
wsdykssj
他吃飽太閒把N和G接在一起幹嘛
124.218.101.199 05/13 02:23
→
birdy590
總電箱要做(系統接地) 分電箱絕對禁止
119.14.20.145 05/13 02:26
推
tv50046
NG短接只能在主電箱,台電過來的入戶端
49.214.1.234 05/13 02:27
推
Dorae5566
所以其實二樓分電盤做NG短接才是死局
111.82.18.239 05/13 02:28
→
Dorae5566
,就算有G回一樓也會被電到快死掉
111.82.18.239 05/13 02:28
→
Dorae5566
如果NG不短接-沒事,有事也是手麻麻的
111.82.18.239 05/13 02:29
→
Dorae5566
類似靜電
111.82.18.239 05/13 02:29
→
Dorae5566
NG短接但是G回一樓G就是抽獎,會很痛
111.82.18.239 05/13 02:30
→
Dorae5566
的感電但是以大學生來說還是可以跑。
111.82.18.239 05/13 02:30
→
Dorae5566
看地上有沒有濕
111.82.18.239 05/13 02:30
→
Dorae5566
NG短接又沒G回一樓只綁在鋼筋上。等於
111.82.18.239 05/13 02:31
→
Dorae5566
根本是個陷阱
111.82.18.239 05/13 02:31
推
tv50046
有濕應該也是麻麻的,電流主要還是從N到
49.214.1.234 05/13 02:40
→
tv50046
台電的G
49.214.1.234 05/13 02:40
推
coffee112
推推
218.164.155.210 05/13 03:07
推
vovovolibear
這樣不管有沒有使用電器都會漏電到
101.12.152.89 05/13 06:38
→
vovovolibear
屋子吧?電費應該是不合理的高
101.12.152.89 05/13 06:38
推
ChungLi5566
NG可以短接但那要在總電箱做
114.137.159.200 05/13 07:41
推
mimicqneb
台灣水準
101.12.156.190 05/13 07:45
推
Justine1937
那他家裡的電器不會都壞掉嗎?
122.100.94.142 05/13 10:07
推
after1
原來他是把N接地,那真的很不冤了
42.72.254.104 05/13 10:07