小弟我廢物廠務電力輪班仔
基於IEEE Std.80前提下
一般應用在晶圓廠有兩種普遍接地工法
1. 大地網接地(台灣較常見)
如圖所示(抱歉我用PPT畫的)
https://i.mopix.cc/td9yoy.jpg
在平面澆置水泥前,利用接地銅線互相焊在一起形成大地網
再連接到附近的接地井,藉由化學藥劑來降低阻值進而改善整個大地網的阻值
隨著工項持續,接地線會再跟著柱子持續往上去銜接其他樓層的設備接地
2. 基樁接地
如圖所示
https://i.mopix.cc/KUVIgY.jpg
顧名思義就是在打基樁時,就將接地線焊在鋼筋上
4~6跟基樁一組,再隨著柱子往上延伸到其他樓層
一般應用在土壤檢測報告阻值非常好的地方
晶圓廠再拿到使用執照前,會有一連串的消防檢測,
其中一個環節就是隨機檢驗接地箱的阻值是否有符合規範
接地: < 1 歐姆
避雷: < 10 歐姆
所以其實不是不能用基樁接地的方式來將故障電流導入
而是應該取決於土壤檢測後針對該地而有不一樣的工項
並且要確保阻值也在規範內
※ 引述《v929598 (實感.手作廢文)》之銘言:
: 1.媒體來源: TVBS
: 2.記者署名: 林佑璇 顧守昌 方志成
: 3.完整新聞標題: 男大生租屋處觸電亡!竟是「配電錯誤」害命
: 4.完整新聞內文:
: 台南4年前有名男大生在租屋處開啟電箱時觸電身亡,檢警深入追查發現,這竟然是一起
: 人禍!原來房東找來的「無照水電工」,為了省事竟然將接地線直接綁在「建築物鋼筋」
: 上,導致電箱漏電害命,現在法院判決出爐,房東與水電工不僅要負起刑責,更得連帶賠
: 償家屬超過五百萬元。
: 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:
: https://youtu.be/G09bS9wd48s?si=hwiNq_PGYeo--aAh
: 6.備註: QQ
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 103.240.32.150 (印度)
※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Gossiping/M.1778600689.A.F07.html
推文 (25)
推
TeamFrotress
科普給推
123.50.44.174 05/12 23:45
推
tv50046
推
49.214.1.234 05/12 23:52
推
magamanzero
推
61.70.141.9 05/12 23:56
推
shvzrrsy
歐姆定律來說的話 電阻越大電流不是
36.225.85.7 05/13 00:00
→
shvzrrsy
越小?
36.225.85.7 05/13 00:00
推
roseritter
接地是要讓漏電流和雜訊引走
122.117.187.82 05/13 00:01
→
roseritter
盡量不要往人或設備上走 故電阻小
122.117.187.82 05/13 00:02
推
zenan321
看來你應該就是睏霸數錢的甲級水電
39.10.65.155 05/13 00:03
→
roseritter
才好 原來晶圓廠要求到小於1阿
122.117.187.82 05/13 00:03
推
domago
宅水電有拍 四根銅棒90公分來做地網
101.10.238.220 05/13 00:15
推
achun1212
開來平常工作很閒嗎?紀錄廠務數據就
114.32.113.49 05/13 00:27
→
achun1212
好?
114.32.113.49 05/13 00:27
推
enthpzd
科技廠的接地跟一般家庭接地的原因又不
27.247.1.221 05/13 00:30
→
enthpzd
一樣
27.247.1.221 05/13 00:30
推
rapnose
!!!!!
61.224.113.28 05/13 00:47
推
jeanpaul
高手
199.188.66.52 05/13 05:38
推
antigidu
專業
223.140.181.10 05/13 05:45
推
felaray
推
118.168.212.203 05/13 09:16
推
turndown4wat
你水電系?
223.136.83.196 05/13 09:40
推
after1
如果建物有完整地網可以借地,還便宜行事
42.72.254.104 05/13 09:59
→
after1
,把地線接到建物鋼筋,那就是水電工的錯
42.72.254.104 05/13 09:59
→
after1
,但現場若沒有可用接地接入點,退而求其
42.72.254.104 05/13 10:00
→
after1
次使用大樓鋼筋充數,那還能把責任全算到
42.72.254.104 05/13 10:00
→
after1
他頭上嗎
42.72.254.104 05/13 10:00
→
SYSQP
儀電很多都是要求一歐母, 至於做不做得到..
36.225.47.196 05/13 10:17