※ 引述《Honorguard06 (玫瑰雪中紅)》之銘言:
: 根據友人傳來訊息,樹林站行車室遭到雷擊,
: 造成號誌系統全數故障。
: 目前所有列車均無法開出(包含通過)
: 西幹線和東幹線運轉中斷,
: 已經派員前往搶修,誤點時間未定。
昨天發生這樣的事情
最終的原因是CTC主機內部的一塊電源板故障
使供應CTC的電源保險絲燒毀而無法供電
導致中央與就地均失靈
至於繼電器室/現場其餘所有設備都完全正常 未遭到雷殛破壞
也許看到新聞都說設備因雷殛破壞
都會直接聯想到設備都被轟成焦炭+冒煙
實際上機房、設備的外觀都無異樣
當時先以恢復行車調度為主
於午夜更換電源板 測試無誤後 障礙排除
(該去寫行車事故報告了.... )
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.166.72.16
接報時確實行車副站長是說在一陣大雷之後 整個盤面瞬間消失
就障礙論,在路上就判斷是供電出了問題,導致盤面不見
釐清狀況後,才知是CTC異常導致電源跳開
或許真的是雷擊所致
但多數第一個直覺會認為設備應該會燒焦 -> 實際上沒有
也或者 會想問為什麼設備沒接地而遭雷擊 -> 如果沒接地 整套設備會直接打爛
但只弄壞了一塊電源板
因為小弟不是電力/電子相關科系畢的
對於相關專業知識 還是有限的
※ 編輯: chaoming 來自: 118.166.72.16 (09/14 14:08)
推文 (11)
推
yjw691
:路線故障記錄+1
09/14 11:11
推
Akulamaru
:就跟電腦一樣,外面看都好好的,裡面……XD
09/14 11:14
推
frankx
:所以說 這篇的po文者是台鐵的技術人員囉...
09/14 11:35
推
DPPlikeSHIT
:聽說...聽說...聽說原PO是佐級電力人員......
09/14 12:40
推
UC0810
:也許是同時發生的就以為是被雷擊囉?
09/14 12:56
→
Akulamaru
:應該是說狀況是電源板燒損,而它燒壞的原因
09/14 13:43
→
Akulamaru
:可能是或不是雷擊造成,而事故當下當然會
09/14 13:45
→
Akulamaru
:覺得就是雷擊
09/14 13:45
→
pig867
:看來瞬間電壓過大造成突波...電腦在雷雨區接近時開著看看XD
09/14 19:13
推
Yenfu35
:回樓上,政大憩賢樓餐廳電視會在雷雨時關掉,大概也是這個
09/14 19:31
→
Yenfu35
:原因吧?
09/14 19:31